ОПНН-220 УХЛ1 для защиты нейтрали
.
Основные технические характеристики |
ОПНН-220/ 88/10/450 УХЛ1 |
ОПНН−220/ 115/10/450 УХЛ1 |
ОПНН−220/ 120/10/450 УХЛ1 |
ОПНН−220/ 88/10/550 УХЛ1 |
ОПНН−220/ 115/10/550 УХЛ1 |
ОПНН-220/ 120/10/550 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
114 |
149 |
156 |
114 |
149 |
156 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
88 |
115 |
120 |
88 |
115 |
120 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
217 226 233 243 |
283 294 304 315 |
295 307 317 329 |
218 226 231 240 |
284 294 302 313 |
296 307 315 327 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
262 280 305 |
342 365 398 |
357 381 415 |
257 276 299 |
336 360 390 |
351 375 407 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
317 |
406 |
422 |
310 |
397 |
413 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
450
2,4
|
450
2,4
|
450
2,4
|
550
2,8
|
550
2,8
|
550
2,8
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА),кВ,не менее |
113 (2) |
148 (2) |
154 (2) |
113 (3) |
148 (3) |
154 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения: — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II*, III |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
171 192 204 221 |
171 192 204 221 |
171 192 204 221 |
174 196 208 225 |
174 196 208 225 |
174 196 208 225 |
Основные технические характеристики |
ОПНН-220/ 88/10/760 УХЛ1 |
ОПНН-220/ 115/10/760 УХЛ1 |
ОПНН-220/ 120/10/760 УХЛ1 |
ОПНН-220/ 88/10/850 УХЛ1 |
ОПНН-220/ 115/10/850 УХЛ1 |
ОПНН-220/ 120/10/850 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
114 |
149 |
156 |
114 |
149 |
156 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
88 |
115 |
120 |
88 |
115 |
120 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
215 221 230 241 |
281 288 300 315 |
293 301 313 329 |
- 221 233 238 |
- 288 303 310 |
- 301 316 324 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
263 283 310 |
343 369 404 |
358 385 422 |
263 283 310 |
343 369 404 |
358 385 422 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
318 |
407 |
424 |
318 |
407 |
424 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
760
3,8
|
760
3,8
|
760
3,8
|
850
4,5
|
850
4,5
|
850
4,5
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
113 (2) |
148 (2) |
154 (2) |
113 (3) |
148 (3) |
154 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
275 395 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
650 1000 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
380 482 570 630 |
Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения: — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II*, III |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
168 190 202 219 |
168 190 202 219 |
168 190 202 219 |
175 198 210 227 |
175 198 210 227 |
175 198 210 227 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20
б) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в