ОПНК-35 УХЛ1
.
Основные технические характеристики |
ОПНК-35/50,5/20/1500 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
35 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
63 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
50,5 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
20 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
122 128 134 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 3 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более — 40 кА, кВ, не более |
138 151 166 183 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 20 кА, кВ, не более |
190 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А, — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
1500
7,7 |
Классификационное напряжение при классификационном токе 5 мА, кВ, не менее |
63 |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
80 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
176 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
300 |
Масса, кг |
260 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20
б) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Сфера применения:
Защита компенсационных реакторов, включаемых в