ОПН-220 IV УХЛ1
.
Основные технические характеристики |
ОПН-220/ 146/10/550 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 154/10/550 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 165/10/550 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 176/10/550 IV УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
220 |
220 |
220 |
220 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
190 |
200 |
214 |
228 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
146 |
154 |
165 |
176 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
358 369 381 394 |
378 389 402 415 |
404 416 430 445 |
434 448 459 475 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
424 456 492 |
447 480 520 |
478 514 556 |
510 548 593 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, |
508 |
534 |
568 |
605 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
550
2,8
|
550
2,8
|
550
2,8
|
550
2,8
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
188 (3) |
198 (3) |
212 (3) |
226 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
395 |
395 |
395 |
395 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА |
40 |
40 |
40 |
40 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
855 |
855 |
855 |
855 |
Высота Н, мм |
3980 |
3980 |
3980 |
3980 |
Масса, кг |
331 |
331 |
331 |
331 |
Основные технические характеристики |
ОПН-220/ 146/10/760 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 154/10/760 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 165/10/760 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 176/10/760 IV УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
220 |
220 |
220 |
220 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
190 |
200 |
214 |
228 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
146 |
154 |
165 |
176 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
356 366 381 400 |
376 386 401 421 |
402 413 430 451 |
429 440 458 481 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
436 468 513 |
460 494 541 |
492 529 580 |
525 564 619 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
523 |
549 |
585 |
624 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
760
3,8
|
760
3,8
|
760
3,8
|
760
3,8
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
188 (2) |
198 (2) |
212 (2) |
226 (2) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
395 |
395 |
395 |
395 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА |
40 |
40 |
40 |
40 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
855 |
855 |
855 |
855 |
Высота Н, мм |
3980 |
3980 |
3980 |
3980 |
Масса, кг |
321 |
321 |
321 |
321 |
Основные технические характеристики |
ОПН-220/ 146/10/850 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 154/10/850 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 165/10/850 IV УХЛ1 |
ОПН-220/ 176/10/850 IV УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
220 |
220 |
220 |
220 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
190 |
200 |
214 |
228 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
146 |
154 |
165 |
176 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
- 366 384 394 |
- 386 406 415 |
- 413 434 445 |
- 440 463 475 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
436 468 513 |
460 494 541 |
492 529 580 |
525 564 619 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
523 |
549 |
585 |
624 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
850
4,5
|
850
4,5
|
850
4,5
|
850
4,5
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
188 (3) |
198 (3) |
212 (3) |
226 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
395 |
395 |
395 |
395 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА |
40 |
40 |
40 |
40 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
855 |
855 |
855 |
855 |
Высота Н, мм |
3980 |
3980 |
3980 |
3980 |
Масса, кг |
334 |
334 |
334 |
334 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от