ОПН-220 IV УХЛ1

.

Основные

технические

характеристики

ОПН-220/

146/10/550 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

154/10/550 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

165/10/550 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

176/10/550 IV 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

220

220

220

220

Номинальное напряжение ОПН, кВ

190

200

214

228

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

146

154

165

176

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

358

369

381

394

 

 

378

389

402

415

 

 

404

416

430

445

 

 

434

448

459

475

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

424

456

492

 

 

447

480

520

 

 

478

514

556

 

 

510

548

593

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА,
кВ, не более

508

534

568

605

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

 

550

 

2,8

 

 

 

550

 

2,8

 

 

550

 

2,8

 

 

550

 

2,8

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

188

(3)

198

(3)

212

(3)

226

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

395

395

395

395

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

1000

1000

1000

1000

Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА

40

40

40

40

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

855

855

855

855

Высота Н, мм

3980

3980

3980

3980

Масса, кг

331

331

331

331

 

 

 

Основные

технические

характеристики

ОПН-220/

146/10/760 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

154/10/760 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

165/10/760 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

176/10/760 IV 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

220

220

220

220

Номинальное напряжение ОПН, кВ

190

200

214

228

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

146

154

165

176

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

356

366

381

400

 

 

376

386

401

421

 

 

402

413

430

451

 

 

429

440

458

481

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

436

468

513

 

 

460

494

541

 

 

492

529

580

 

 

525

564

619

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

523

549

585

624

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

760

 

3,8

 

 

760

 

3,8

 

 

760

 

3,8

 

 

760

 

3,8

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

188

(2)

198

(2)

212

(2)

226

(2)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

395

395

395

395

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

1000

1000

1000

1000

Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА

40

40

40

40

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

855

855

855

855

Высота Н, мм

3980

3980

3980

3980

Масса, кг

321

321

321

321

 

 

 

Основные

технические

характеристики

ОПН-220/

146/10/850 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

154/10/850 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

165/10/850 IV 

УХЛ1

ОПН-220/

176/10/850 IV 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

220

220

220

220

Номинальное напряжение ОПН, кВ

190

200

214

228

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

146

154

165

176

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

-

366

384

394

 

 

-

386

406

415

 

 

-

413

434

445

 

 

-

440

463

475

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

436

468

513

 

 

460

494

541

 

 

492

529

580

 

 

525

564

619

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

523

549

585

624

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

850

 

4,5

 

 

850

 

4,5

 

 

850

 

4,5

 

 

850

 

4,5

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

188

(3)

198

(3)

212

(3)

226

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

395

395

395

395

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

1000

1000

1000

1000

Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА

40

40

40

40

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

855

855

855

855

Высота Н, мм

3980

3980

3980

3980

Масса, кг

334

334

334

334

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

 б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 10 кА;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

          Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку оттяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 500 Н.

 

 

 


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества

 

cialis 40mg