ОПН-330 УХЛ1
.
Основные технические характеристики |
ОПН-330/ 210/10/850 УХЛ1 |
ОПН-330/ 220/10/850 УХЛ1 |
ОПН-330/ 230/10/850 УХЛ1 |
ОПН-330/ 210/20/1500 УХЛ1 |
ОПН-330/ 220/20/1500 УХЛ1 |
ОПН-330/ 230/20/1500 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
262 |
275 |
287 |
262 |
275 |
287 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
210 |
220 |
230 |
210 |
220 |
230 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
538 562 575 |
563 589 601 |
587 614 628 |
500 525 547 |
523 549 572 |
546 574 598 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более — 40 кА, кВ, не более |
637 684 751 - |
667 716 786 - |
696 747 820 - |
- 621 681 753 |
- 650 713 788 |
- 678 744 823 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
759 - |
795 - |
830 - |
- 783 |
- 819 |
- 855 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
850
4,5
|
850
4,5
|
850
4,5
|
1500
7,7
|
1500
7,7
|
1500
7,7
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
262 (3) |
275 (3) |
287 (3) |
262 (5) |
275 (5) |
287 (5) |
Испытательное напряжение коммутационного импульса в сухом состоянии и под дождем, кВ |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
906 |
906 |
906 |
906 |
906 |
906 |
Высота Н, мм |
4710 |
4710 |
4710 |
4710 |
4710 |
4710 |
Масса, кг |
695 |
695 |
695 |
730 |
730 |
730 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от
.