ОПН-110 УХЛ1

.

Основные

технические

характеристики

ОПН-110/

73/10/45

УХЛ1

ОПН-110/

77/10/45

УХЛ1

ОПН-110/

88/10/45

УХЛ1

ОПН-110/

73/10/550 

УХЛ1

ОПН-110/

77/10/550 

УХЛ1

ОПН-110/

88/10/550 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

110

110

110

110

110

110

Номинальное напряжение ОПН, кВ

95

100

114

95

100

114

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

73

77

88

73

77

88

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

 

181

188

194

203

 

 

 

 

191

198

204

214

 

 

 

 

218

226

233

244

 

 

 

 

176

181

187

195

 

 

 

 

186

191

197

206

 

 

 

 

212

218

226

235

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

218

233

254

 

 

 

230

245

268

 

 

 

262

280

305

 

 

 

209

222

242

 

 

 

220

235

256

 

 

 

251

268

292

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

255

268

305

243

255

290

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

 

450

 

 

2,4

 

 

 

 

 

450

 

 

2,4

 

 

 

 

 

450

 

 

2,4

 

 

 

 

 

550

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

2,8

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

94

(2)

99

(2)

113

(2)

94

(3)

99

(3)

113

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

200

200

200

200

200

200

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

450

450

450

450

450

450

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

— I

— II*

— III

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— I

— II*, III

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

— I

— II*

— III

 

 

112

118

126

 

 

112

118

126

 

 

112

118

126

 

 

114

120

128

 

 

114

120

128

 

 

114

120

128

 

 

 

Основные

технические

характеристики

ОПН-110/

73/10/760 

УХЛ1

ОПН-110/

77/10/760 

УХЛ1

ОПН-110/

88/10/760 

УХЛ1

ОПН-110/

73/10/850 

УХЛ1

ОПН-110/

77/10/850 

УХЛ1

ОПН-110/

88/10/850 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

110

110

110

110

110

110

Номинальное напряжение ОПН, кВ

95

100

114

95

100

114

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

73

77

88

73

77

88

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

178

183

191

200

 

 

 

188

193

201

211

 

 

 

215

217

229

241

 

 

 

-

183

192

197

 

 

 

-

193

203

208

 

 

 

-

217

230

237

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

218

234

257

 

 

 

230

247

271

 

 

 

263

280

309

 

 

 

218

234

257

 

 

 

230

247

271

 

 

 

263

280

309

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

256

269

305

256

269

305

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

 

760

 

 

3,8

 

 

 

 

 

760

 

 

3,8

 

 

 

 

 

760

 

 

3,8

 

 

 

 

 

850

 

 

4,5

 

 

 

 

 

850

 

 

4,5

 

 

 

 

 

850

 

 

4,5

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

94

(2)

99

(2)

113

(2)

94

(3)

99

(3)

113

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

200

200

200

200

200

200

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

450

450

450

450

450

450

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

— I

— II*

— III

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

 

 

241

285

315

Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— I

— II*, III

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

 

 

1260

1360

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

— I

— II*

— III

 

 

110

116

124

 

 

110

116

124

 

 

110

116

124

 

 

115

122

130

 

 

115

122

130

 

 

115

122

130

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 10 кА;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

          Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 1000 Н.

 


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества

 

cialis 40mg