ОПНН-110 УХЛ1 для защиты нейтрали
.
Таблица 1. Ограничители с пропускной способностью 450 и 550А.
Таблица 2. Ограничители с пропускной способностью 760 и 850А.
Таблица 1. Ограничители с пропускной способностью 400 и 550А.
Основные технические характеристики |
ОПНН-110/ 44/10/450 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 56/10/450 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 60/10/450 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 44/10/550 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 56/10/550 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 60/10/550 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
57 |
73 |
78 |
57 |
73 |
78 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
44 |
56 |
60 |
44 |
56 |
60 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
109 114 118 123 |
138 145 149 154 |
148 155 160 166 |
107 110 113 119 |
136 139 144 150 |
145 149 154 161 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
133 141 154 |
168 179 196 |
180 192 209 |
126 134 146 |
161 171 186 |
172 183 200 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
161 |
200 |
213 |
151 |
189 |
202 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
450
2,4
|
450
2,4
|
450
2,4
|
550
2,8
|
550
2,8
|
550
2,8
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
57 (2) |
72 (2) |
77 (2) |
57 (3) |
72 (3) |
77 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения: — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II*, III |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
98 109 115 123 |
98 109 115 123 |
98 109 115 123 |
99 111 117 125 |
99 111 117 125 |
99 111 117 125 |
Таблица 2. Ограничители с пропускной способностью 680 и 850А.
Основные технические характеристики |
ОПНН-110/ 44/10/760 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 56/10/760 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 60/10/760 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 44/10/850 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 56/10/850 УХЛ1 |
ОПНН-110/ 60/10/850 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
57 |
73 |
78 |
57 |
73 |
78 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
44 |
56 |
60 |
44 |
56 |
60 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
108 111 115 121 |
137 141 146 154 |
147 151 157 165 |
- 111 117 119 |
- 141 148 151 |
- 151 159 162 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
132 142 155 |
168 180 197 |
179 193 211 |
132 142 155 |
168 180 197 |
179 193 211 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
160 |
200 |
213 |
160 |
200 |
213 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
760
3,8
|
760
3,8
|
760
3,8
|
850
4,5
|
850
4,5
|
850
4,5
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
57 (2) |
72 (2) |
77 (2) |
57 (3) |
72 (3) |
77 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
113 200 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б), II*, III |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
246 450 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
190 241 285 315 |
Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения: — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II*, III |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
1050 1260 1360 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения — I(исполнение А) — I(исполнение Б) — II* — III |
96 108 114 122 |
96 108 114 122 |
96 108 114 122 |
100 112 118 126 |
100 112 118 126 |
100 112 118 126 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20
б) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в