ОПН-110 IV УХЛ1
.
Основные технические характеристики |
ОПН-110/ 73/10/450 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 77/10/450 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 88/10/450 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 73/10/550 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 77/10/550 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 88/10/550 IV УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
95 |
100 |
114 |
95 |
100 |
114 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
73 |
77 |
88 |
73 |
77 |
88 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
181 188 194 203 |
191 198 204 214 |
218 226 233 244 |
176 181 187 195 |
186 191 197 206 |
212 217 226 235 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
218 233 254 |
230 245 268 |
262 280 305 |
209 222 242 |
220 235 256 |
251 268 292 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
264 |
277 |
313 |
253 |
265 |
299 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А
— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, |
450
2,4
|
450
2,4
|
450
2,4
|
550
2,8
|
550
2,8
|
550
2,8
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), |
94 (2) |
99 (2) |
113 (2) |
94 (3) |
99 (3) |
113 9(3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
Высота, Н мм |
2240 |
2240 |
2240 |
2240 |
2240 |
2240 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения |
185 |
185 |
185 |
187 |
187 |
187 |
Основные технические характеристики |
ОПН-110/ 73/10/760 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 77/10/760 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 88/10/760 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 73/10/850 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 77/10/850 IV УХЛ1 |
ОПН-110/ 88/10/850 IV УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
95 |
100 |
114 |
95 |
100 |
114 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
73 |
77 |
88 |
73 |
77 |
88 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
178 183 191 200 |
188 193 201 211 |
215 217 229 241 |
- 183 192 197 |
- 193 203 208 |
- 217 230 237 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
218 234 257 |
230 247 271 |
263 280 309 |
218 234 257 |
230 247 271 |
263 280 309 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
264 |
278 |
314 |
264 |
277 |
314 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
760
3,8
|
760
3,8
|
760
3,8
|
850
4,5
|
850
4,5
|
850
4,5
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
94 (2) |
99 (2) |
113 (2) |
94 (3) |
99 (3) |
113 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
Высота, Н мм |
2240 |
2240 |
2240 |
2240 |
2240 |
2240 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения |
183 |
183 |
183 |
188 |
188 |
188 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с
б) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от