ОПН-110 IV УХЛ1

.

Основные

технические

характеристики

ОПН-110/

73/10/450 

IV УХЛ1

ОПН-110/

77/10/450 

IV УХЛ1

ОПН-110/

88/10/450 

IV УХЛ1

ОПН-110/

73/10/550 

IV УХЛ1

ОПН-110/

77/10/550 

IV УХЛ1

ОПН-110/

88/10/550 

IV УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

110

110

110

110

110

110

Номинальное напряжение ОПН, кВ

95

100

114

95

100

114

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

73

77

88

73

77

88

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

181

188

194

203

 

 

 

191

198

204

214

 

 

 

218

226

233

244

 

 

 

176

181

187

195

 

 

 

186

191

197

206

 

 

 

212

217

226

235

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

218

233

254

 

 

 

230

245

268

 

 

 

262

280

305

 

 

 

209

222

242

 

 

 

220

235

256

 

 

 

251

268

292

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

264

277

313

253

265

299

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса,
кДж/кВ (Uнр)

 

 

450

 

 

2,4

 

 

 

 

 

450

 

 

2,4

 

 

 

 

 

450

 

 

2,4

 

 

 

 

 

550

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

2,8

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА),
кВ, не менее

94

(2)

99

(2)

113

(2)

94

(3)

99

(3)

113

9(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

275

275

275

275

275

275

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

650

650

650

650

650

650

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

431

431

431

431

431

431

Высота, Н мм

2240

2240

2240

2240

2240

2240

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

185

185

185

187

187

187

 

 

 

Основные

технические

характеристики

ОПН-110/

73/10/760 

IV УХЛ1

ОПН-110/

77/10/760 

IV УХЛ1

ОПН-110/

88/10/760 

IV УХЛ1

ОПН-110/

73/10/850 

IV УХЛ1

ОПН-110/

77/10/850 

IV УХЛ1

ОПН-110/

88/10/850 

IV УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

110

110

110

110

110

110

Номинальное напряжение ОПН, кВ

95

100

114

95

100

114

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

73

77

88

73

77

88

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

178

183

191

200

 

 

 

188

193

201

211

 

 

 

215

217

229

241

 

 

 

-

183

192

197

 

 

 

-

193

203

208

 

 

 

-

217

230

237

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

218

234

257

 

 

 

230

247

271

 

 

 

263

280

309

 

 

 

218

234

257

 

 

 

230

247

271

 

 

 

263

280

309

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

264

278

314

264

277

314

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

760

 

 

3,8

 

 

 

760

 

 

3,8

 

 

 

760

 

 

3,8

 

 

 

850

 

 

4,5

 

 

 

850

 

 

4,5

 

 

 

850

 

 

4,5

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

94

(2)

99

(2)

113

(2)

94

(3)

99

(3)

113

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

275

275

275

275

275

275

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

650

650

650

650

650

650

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

431

431

431

431

431

431

Высота, Н мм

2240

2240

2240

2240

2240

2240

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

183

183

183

188

188

188

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;
б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 10 кА;
в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА



          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

          Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 1000 Н.

 

 


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества

 

cialis 40mg