ОПН-10 УХЛ1, ОПНО-10 УХЛ1
.
Основные технические характеристики |
ОПН-10/ 12/10/450 УХЛ1 |
ОПНО-10/ 8,9/10/450 УХЛ1 |
ОПН-10/ 12/10/550 УХЛ1 |
ОПНО-10/ 8,9/10/550 УХЛ1 |
ОПН-10/ 12/10/760 УХЛ1 |
ОПНО-10/ 8,9/10/760 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
15,6 |
11,5 |
15,6 |
11,5 |
15,6 |
11,5 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
12 |
8,9 |
12 |
8,9 |
12 |
8,9 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
28,9 29,8 30,8 - |
21,4 22,1 22,9 - |
29,0 29,8 30,8 - |
21,5 22,1 22,9 - |
29,2 30,0 31,1 32,5 |
21,7 22,3 23,1 24,2 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
34,7 37,0 40,4 |
25,8 27,5 30,0 |
34,7 36,6 40,3 |
25,8 27,2 29,9 |
35,8 38,4 42,7 |
26,5 28,5 31,7 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |
41,0 |
31,1 |
42,0 |
31,8 |
44,5 |
33,6 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А, — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
450
2,4
|
450
2,4 |
550
2,8 |
550
2,8 |
760
3,8 |
760
3,8 |
Классификационное напряжение (при классификационном токе мА), кВ, не менее |
15,4 (2) |
11,4 (2) |
15,4 (3) |
11,4 (3) |
15,4 (2) |
11,4 (2) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Масса, кг |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;
б) 20 импульсов номинального разрядного тока - 10 кА;
в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА.
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.
Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 20 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.
Сфера применения:
Защита от грозовых и коммутационных перенапряжений электрооборудования переменного тока частоты 50 Гц класса напряжения 10 кВ: ОПН – в распределительных сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, ОПНО – в сетях с емкостным током замыкания на землю не более 10 А и нейтралью, заземленной через низкоомный резистор, обеспечивающий отключение аппарата при однофазном замыкании на землю за время не более 5 с.