ОПН-150 УХЛ1
.
Основные технические характеристики |
ОПН-150/ 100/10/450 УХЛ1 |
ОПН-150/ 115/10/450 УХЛ1 |
ОПН-150/ 120/10/450 УХЛ1 |
ОПН-150/ 100/10/550 УХЛ1 |
ОПН-150/ 115/10/550 УХЛ1 |
ОПН-150/ 120/10/550 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
130 |
149 |
156 |
130 |
149 |
156 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
100 |
115 |
120 |
100 |
115 |
120 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
247 256 265 276 |
284 294 304 316 |
296 307 317 330 |
246 254 262 272 |
283 292 301 312 |
296 307 315 327 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
298 318 347 |
342 365 398 |
357 381 415 |
299 313 338 |
335 360 389 |
351 375 407 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более, для ОПН со степенью загрязнения: — II — III, IV |
350 357 |
400 406 |
416 422 |
342 347 |
390 395 |
406 412 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А
— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, |
450
2,4
|
450
2,4
|
450
2,4
|
550
2,8
|
550
2,8
|
550
2,8
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
129 (2) |
148 (2) |
154 (2) |
129 (3) |
148 (3) |
154 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее, для ОПН со степенью загрязнения — II — III — IV |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
Высота Н, мм, для ОПН со степенью загрязнения: — II — III — IV |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения: — II — III — IV |
177 199 211 |
177 199 211 |
177 199 211 |
181 203 215 |
181 203 215 |
181 203 215 |
Основные технические характеристики |
ОПН-150/ 100/10/760 УХЛ1 |
ОПН-150/ 115/10/760 УХЛ1 |
ОПН-150/ 120/10/760 УХЛ1 |
ОПН-150/ 100/10/850 УХЛ1 |
ОПН-150/ 115/10/850 УХЛ1 |
ОПН-150/ 120/10/850 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
130 |
149 |
156 |
130 |
149 |
156 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
100 |
115 |
120 |
100 |
115 |
120 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 250 А, кВ, не более — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
244 251 261 274 |
281 288 300 315 |
293 301 313 329 |
- 251 264 270 |
- 288 303 310 |
- 301 316 324 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 5 кА, кВ, не более — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более |
299 321 352 |
343 369 404 |
358 385 422 |
299 321 352 |
343 369 404 |
358 385 422 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более, для ОПН со степенью загрязнения: — II — III, IV |
352 358 |
401 407 |
418 424 |
352 358 |
401 407 |
418 424 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
760
3,8
|
760
3,8
|
760
3,8
|
850
4,5
|
850
4,5
|
850
4,5
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
129 (2) |
148 (2) |
154 (2) |
129 (3) |
148 (3) |
154 (3) |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее, для ОПН со степенью загрязнения — II — III — IV |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
380 482 570 |
Высота Н, мм, для ОПН со степенью загрязнения: — II — III — IV |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
2030 2465 2655 |
Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения: — II — III — IV |
175 196 208 |
175 196 208 |
175 196 208 |
182 205 217 |
182 205 217 |
182 205 217 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в