ОПН-500 УХЛ1
.
Основные технические характеристики |
ОПН-500/303/20/1500 УХЛ1 |
ОПН-500/318/20/1500 УХЛ1 |
ОПН-500/333/20/1500 УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ |
500 |
500 |
500 |
Номинальное напряжение ОПН, кВ |
378 |
397 |
416 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
303 |
318 |
333 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
20 |
20 |
20 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: — 500 А, кВ, не более — 1000 А, кВ, не более — 2000 А, кВ, не более |
718 753 785 |
752 789 823 |
787 826 861 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 10 кА, кВ, не более — 20 кА, кВ, не более — 40 кА, кВ, не более |
891 978 1082 |
934 1025 1133 |
978 1073 1187 |
Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 20 кА, кВ, не более |
1124 |
1177 |
1233 |
Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр) |
1500
7,7
|
1500
7,7
|
1500
7,7
|
Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее |
378 (5) |
397 (5) |
416 (5) |
Испытательное напряжение коммутационного импульса в сухом состоянии и под дождем, кВ |
1080 |
1080 |
1080 |
Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее |
630 |
630 |
630 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, |
1425 |
1425 |
1425 |
Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА |
40 |
40 |
40 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
1208 |
1208 |
1208 |
Высота Н, мм |
6215 |
6215 |
6215 |
Масса, кг |
940 |
940 |
940 |
Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:
а) 20
б) 20
в) 2
Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от
Уровень частичных разрядов на
Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40
Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в
.